信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷
# E, }+ L8 ~4 G( u4 D7 ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 U8 D# @2 ^9 F3 A& C9 K: j
& ?7 B- {/ f: f$ R: _4 c7 e【《蘋果》偵查】
9 i' n s8 l" E: M- E5 _tvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 C+ g3 y5 u! z+ [: O1 ~
【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。
! s8 [* f4 h8 W9 {8 Q C' h- b3 ?" L4 s8 M
記者:張文傑公仔箱論壇, F7 y2 [& D m$ x7 z4 J2 ]
/ D) h# k9 t- s4 a! q ?
" r5 v. j+ D: b( x+ S$ M5.39.217.77:8898 5.39.217.77:8898! t# G9 A( F% ^- F1 {3 H) S
■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝
/ r5 C7 b6 J5 r# j9 m: o# J公仔箱論壇 M- z, s# g" X+ a' y9 u7 d1 L
記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。
( {% Y4 |4 f% p. W" Q
( ]2 t3 N) b4 n; [4 }5 t公仔箱論壇 . z& J" v* [! u, }" T
■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。公仔箱論壇' x- X" B! Y0 t/ Z3 @) l6 |
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& j5 x# ^$ k' E1 u
, k$ P5 |) n: w. u' s0 t& X
■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。 tvb now,tvbnow,bttvb' K5 @' k9 x% I5 ]
/ ], G+ X) ]6 x3 p2 g
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: |7 E4 U `7 V) x: F" t9 {' ~
■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。
4 ?/ F% A5 _6 c! u; W3 Z# L, k
. P# T1 ], {; q業主促交接前徹底檢查tvb now,tvbnow,bttvb4 S3 K* P" ^+ f6 g
tvb now,tvbnow,bttvb, K6 O- `, n! A! L6 L: i% i- k
曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。tvb now,tvbnow,bttvb% U% U% e/ b- x
, A9 Q0 o1 H$ M2 W6 _tvb now,tvbnow,bttvb職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。
9 w4 L9 M! J r5 b Utvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.77:88985 y( J* C# n/ x7 \! L
「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。
. Q) [, u R7 G$ x8 q2 g! G# Y6 z: Q5 E
機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。
: s4 v9 h: }& H/ x' w5.39.217.77:8898
1 C& w" E4 ]. D; z5 Z5.39.217.77:8898 |