[台灣] 疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天

疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天: P% x: G' ~' _7 B

5 ]5 S% |' j. s0 Z2 Gtvb now,tvbnow,bttvb
4 r  ]! J- ]' u
/ {) s9 x7 n, P$ ~
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 C, i; H% x1 H  m; s

6 J) C6 O4 |1 V因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午131分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。
  I' C. f+ ]+ {3 \# J$ E
1 z* F- q" F3 s+ D& y從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午415分恢復正常供電。5.39.217.77:88982 I6 s7 n. U3 {9 c: W

* Q6 Q" F2 N. s" g, k
故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場13樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。
. T& R  N3 L3 Y2 }, w
* |8 [1 Y' V$ z
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。

. g* ]' E8 \+ C+ ^$ U* X  xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇' g9 `5 ~  U8 t' i, |' d
安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」

9 K( i2 |6 b9 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇6 O* `$ T5 S; |5 K, ^
面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」

7 C, b5 I# [9 S' z" T" Wtvb now,tvbnow,bttvb
' j- z" @8 C! S" M公仔箱論壇
何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
4年前曾跳電 6小時無監控+ I* k7 J0 \" n( {* ^
tvb now,tvbnow,bttvb" ~2 c5 V  j+ b6 ~+ R# X
公仔箱論壇8 ]/ o3 ~" j: h$ A/ a
台北故宮曾於20113月發生不斷電安全系統跳電,導致監控中心有關正館各項保全系統,包括安全管理系統、消防系統與電話系統全面停擺,監控出現達6小時真空期,當時還因為沒備用變壓器,事後一周內都靠台電臨時系統供應保全系統電力。
* e4 \$ i2 j* u7 `+ OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 w* H% e: u. J! M
當時消息一出立刻被痛批,故宮明知文物暴露在危險狀態下,卻未緊急撤離參觀民眾,內部管理過於鬆散,緊急應變完全不及格,事後沒有相關人員受懲處。
5.39.217.77:88985 j/ _9 s4 w. I* `

' e, I4 I! f+ ^6 C: N8 m$ u  y6 `- r公仔箱論壇
《中國時報》報道,這次情況看來,故宮似乎稍有進步,一是不斷電系統確實發揮功能,二是館方緊急疏散遊客,並於確認斷電系統啓動後才恢復參觀,故宮發言人李月娥則表示,平日有演練,「調度得宜」。

; p4 o1 u5 b/ w9 L: ?8 DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 I8 ]. p$ w, M1 a1 D
面對颱風、水災,故宮究竟有何防禦措施?李月娥表示,依據「故宮博物院陳列室緊急疏散遊客實施要點」,發生停電情形,為維護文物及遊客安全,各樓層展場管理員隨即疏散遊客至大廳,便衣及制服駐衛警立即進入展場加強巡邏,展場入口暫時管制進場,待緊急供電系統啓動,確認無虞後,重新開放展場。
tvb now,tvbnow,bttvb' j% r" _2 S( T% {" D. j5 |8 n

  B# Z8 G6 q4 O" _5.39.217.77:8898
9日停電當天正館展覽包括「匠心筆蘊-院藏明清版畫特展」、「典範與美感-范寬及其傳派」、「貴州少數民族服飾特展」、「清宮鏡鑑文化與典藏」以及「宋遼金元玉器展」等。