九龍新界電燈閃動0.1秒中電兩小時兩度電壓驟降 釀51宗困『車立』

中 電 位 於 新 界 區 的 一 條 高 壓 電 纜 懷 疑 受 潮 濕 天 氣 影 響 , 昨 日 下 午 在 兩 小 時內 , 罕 有 地 先 後 兩 度 發 生 電 壓 驟 降 0.1 秒 的 故 障 , 導 致 九 龍 及 新 界 廣 泛 地 區 的 電 燈一 度 閃 動 , 期 間 消 防 處 收 到 51 宗 困 報 告 。 肇 事 原 因 有 待 調 查 , 用 戶 如 因 今 次 故 障 有 財 物 損 失 , 可 向 中 電 索 償 。 公仔箱論壇/ C  \4 Z: c6 o7 x- q1 r
7 D% m2 Y& u. V( t) R
中電 發 言 人 表 示 , 大 埔 至 元 朗 一 條 40 萬 伏 特 的 架 空 高 壓 電 纜 , 昨 日 先 後 在 下 午 4 時30 分 及 6 時 20 分 , 發 生 少 於 0.1 秒 的 電 壓 驟 降 故 障 , 九 龍 及 新 界 廣 泛 地 區 電 力 裝置 對 電 壓 較 敏 感 的 用 戶 都 會 感 受 得 到 , 例 如 電 燈 閃 動 一 下 , 部 份 電 梯 也 會 因 電 壓 不穩 而 停 頓 。 期 間 電 力 供 應 並 無 中 斷 , 也 未 曾 發 生 停 電 。 用 戶 如 因 今 次 故 障 有 財 物 損失 , 可 向 中 電 提 出 索 償 , 中 電 會 接 既 定 程 序 處 理 。5.39.217.77:8898! n" |( I8 C- P1 _9 d( A5 \1 g

. q" A$ t) l: ~! G  {/ i& n& [燈 光 受 影 響 兩 度 閃 動
. c- G$ x1 r' X3 m公仔箱論壇發 言 人 表 示 , 電 壓 驟 降 故 障 短 時 間 內 在 同 一 電 纜 兩 處 不 同 段 落 發 生 , 情 況 較 為 少 見 , 中 電 已 向 機 電 署 報 , 及 派 工 程 人 員 到 場 檢 查 , 證 實 電 纜 並 無 受 損 , 之 後 自 動 恢 復 正 常 。 由 於 昨 天 氣較 潮 濕 , 初 步 懷 疑 潮 濕 天 氣 影 響 了 架 空 電 纜 的 絕 緣 能 力 。 電 纜 本 身 的 設 計 是 防 濕 ,為 何 會 受 影 響 , 及 是 否 涉 及 外 來 因 素 等 , 有 待 進 一 步 研 究 。 tvb now,tvbnow,bttvb7 X6 t# g+ h+ T

2 E2 y) o2 y/ _, N2 u* B5.39.217.77:8898據 天 文 台 資 料 , 本 港 受 潮 濕 海 洋 氣 流 影 響 , 昨 日 日 間 相 對 濕 度 平 均 在 85% 以 上 。
7 T. e: _3 p8 V5 o0 U- e  S2 |5.39.217.77:8898公仔箱論壇2 D) R* Q' d+ k  N' R1 E
受 電 壓 驟 降 影 響 , 港 九 新 界 多 處 樓 宇 昨 日 下 午 室 內 燈 光 兩 度 閃 動 。 消 防 在 兩 個 半 小 時 內 , 接 到 51 宗 市 民 困 報 告 , 其 中 九 龍 佔 最 多 , 有 25 宗 , 新 界 23 宗 , 港 島 有 3 宗 。 港 鐵 發 言 人 表 示 , 全線 鐵 路 系 統 運 作 正 常 , 大 圍 車 站 內 的 電 燈 在 傍 晚 6 時 20 分 曾 閃 動 了 一 下 , 但 服 務維 持 正 常 。1 I3 E- o: A) b' ], B, ]
tvb now,tvbnow,bttvb- R% J& J0 J- p
疑 塵 埃 積 聚 絕 緣 物 料
; Q- h- k7 I2 F2 v0 ?$ K% k5.39.217.77:8898工 程 師 學 會 會 長 黃 耀 新 表 示 , 電 纜 短 時 間 內短 路 兩 次 並 不 尋 常 , 除 非 電 纜 老 化 或 零 件 故 障 , 否 則 天 氣 潮 濕 一 般 不 會 影 響 電 纜 運作 , 有 可 能 是 電 纜 附 近 地 盤 的 塵 埃 在 微 雨 下 積 聚 於 絕 緣 物 料 上 , 無 法 沖 走 , 影 響 保護 裝 置 運 作 , 以 致 短 路 。 公仔箱論壇' Z& l& o  p8 _/ L( L7 p
公仔箱論壇% D# Z0 U7 l9 r+ ?
工 程 師 學 會 前 會 長 梁 廣 灝 表 示 , 高 壓 電 纜 通 常 只 會受 雷 電 影 響 , 受 潮 濕 影 響 較 少 見 , 他 懷 疑 是 潮 濕 的 灰 塵 影 響 到 變 電 站 的 器 材 或 開 關, 導 致 短 路 。 現 代 供 電 系 統 設 計 都 有 後 備 裝 置 , 當 其 中 一 條 電 纜 短 路 , 就 由 其 他 電纜 補 上 , 期 間 會 有 極 短 時 間 出 現 電 壓 不 穩 定 , 令 電 燈 閃 一 下 , 或 電 梯 停 頓 , 不 會 導致 嚴 重 電 力 事 故 。
9 q. V; o% F/ G& wtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb. Q! S9 |: o+ a* q6 X& l

$ K$ S+ Y) x( [3 \$ K- ?: E3 c6 d5.39.217.77:8898
- p4 z: D/ V( J2 H8 u- Z8 G; F" I# l# r
沙 田 大 圍 火 車 站 大 堂 , 昨 一 度 因 中 電 電 壓 故 障 令 電 燈 閃 動 了 一 下 , 但 服 務 不 受 影 響 。