本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-21 10:02 AM 編輯 tvb now,tvbnow,bttvb# G+ k4 B) B; ], t
5.39.217.77:8898% J/ R! ]6 Y' i2 q& k# H* O; s- k
信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷 5.39.217.77:8898) x/ S9 P( }8 r2 D0 ^
! x% W% a+ {( [' m' f2 D8 N( [) `, P7 @9 q9 t- l3 L7 O
【《蘋果》偵查】tvb now,tvbnow,bttvb, z/ }1 d5 V% r" K" b! l3 g
6 q3 k0 ]; q* ], Z5.39.217.77:8898【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。公仔箱論壇& H7 \' P1 s. J
( h" [) Q; O% ^3 O, [/ L% A: JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。記者:張文傑
' q) B- t: {; P# g5 E7 T2 d* v) }2 J3 `6 i0 z; c
" t* v" V* b, V) @' K TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* N2 d* \! _( X3 v. O$ D2 A! L; \
■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝 : M2 x2 ^ R1 w+ F
: B5 o _! s4 I0 v1 c記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。
. L! O9 e- L3 b$ d& e; Utvb now,tvbnow,bttvb
3 Z, [6 Y$ c. T3 p# J5.39.217.77:8898 . @% i6 i: P$ g* ~
■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 g# t* I2 }4 D$ v( G( ~
5.39.217.77:8898) l, Z& ]7 s" L, q* Q( d/ M
公仔箱論壇6 C0 R) ^' N7 T1 A
■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。
7 f" C) k0 { j3 a
/ _) b3 v* a9 B
/ s! V* W& ^3 s( D G- U) P5.39.217.77:8898■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。公仔箱論壇' @- i+ O/ l6 X' N6 r
1 x# ^7 D4 i! D+ ^ ?" e5.39.217.77:8898業主促交接前徹底檢查
" \& ^! l2 x) n& |5 v; Z公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb% N- _! X4 j/ D$ f9 \/ ], P& V
曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。
& f @- w+ p% a. ^
' x7 u" F2 N! [公仔箱論壇職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。5.39.217.77:8898# e4 \9 v5 ~/ U9 P8 l4 {9 d2 |1 B
公仔箱論壇/ t3 ^% M2 L& W8 ?- X
「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。- o4 b. i4 K2 [" b; G
: }7 |+ r( V: q( K# c! Q* U: z
機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。! D3 \6 W7 C6 U7 S D
% l0 J( p+ b( ]6 ^ | vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |