標題:
[香港]
通車數日即壞 路署隱瞞逾月 繞道空氣淨化系統停用
[打印本頁]
作者:
itsctsu
時間:
2019-4-10 08:30 AM
標題:
通車數日即壞 路署隱瞞逾月 繞道空氣淨化系統停用
公仔箱論壇: m) ^4 c4 F% P9 b% S7 z4 W
中環及灣仔繞道和東區走廊連接路東通風大樓的空氣淨化系統損壞,已暫停運作;圖為位於銅鑼灣避風塘的東通風大樓。中通社
6 ~. C6 b; k0 S; k$ H6 N' I% a公仔箱論壇
; |- @. E" S; P8 z W9 ]5.39.217.77:8898
[youtube]_MTLgp3BW3c[/youtube]
2 |5 T- J) V. o1 r' ]8 m9 p
0 R2 R- h7 j8 F* M8 k3 E, atvb now,tvbnow,bttvb
【本報訊】耗資2.5億元公帑興建、中環灣仔繞道和東區走廊連接路的三座空氣淨化系統,其中東通風大樓有近半數用來抽風的風扇組件,於2月底、即繞道全面通車數天後即鬆脫和損壞,要暫停運作,料本月底才完成復修。路政署上月5日知悉後疑隱瞞逾一個月,昨日才公佈。署方初步懷疑承建商禮頓聯營在調校扇葉期間,裝嵌螺絲的工序出現問題,形容損壞情況罕見。
7 l% U5 V- }! x4 t5.39.217.77:8898
記者:李思潁
& U; l5 E& d X% }
5 v$ z1 v& S& |3 aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
路政署主要工程管理處處長陸偉雄昨日在灣仔區議會上交代事件,他表示會聘用獨立專家徹查事故成因,料兩個月內能完成,承認通報有改善空間。
公仔箱論壇" y3 [/ U$ j2 h/ y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" \" R/ v; l7 [# O! [9 N
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: V5 v4 T2 t9 @, C
中環灣仔繞道於2月底通車。資料圖片
3 O/ O8 r- X0 _1 H5 c5 p3 E# j4 ?8 H0 v
. j1 p* F2 E) V5.39.217.77:8898
7 ~: H/ O9 i' C3 a5 FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
稱損壞情況罕見
6 B2 A" J) ]+ U" v
陸偉雄指出,每台風扇有獨立警報系統,承建商2月28日收到有關系統警報,經檢查後發現問題。東通風大樓內共有15台兩米直徑的風扇,其中七台風扇內約41粒螺絲鬆脫或損毀,並因螺絲鬆脫,導致扇葉邊緣受損;為安全起見,決定關閉系統。
5.39.217.77:88980 W1 p) c. d* S5 n9 Y2 B
]5 b+ E9 M1 y% i公仔箱論壇
陸續指風扇經過多重測試,包括現場驗收及功能測試等,並指現場驗收測試前,承建商曾鬆開東通風大樓內風扇螺絲作調校,調校後風扇亦通過測試,形容損壞情況罕見,「行內人都覺得冇咩機會發生」。
tvb now,tvbnow,bttvb; ]( @0 P) j' S. A7 C& s
5.39.217.77:88986 f, A ]# A+ h2 A
他稱,損壞的七台風扇的螺絲及扇葉將會本月底完成更換,經測試後才會重新啟動系統。陸偉雄指未來循三個方向調查,包括物料質量、螺絲的裝嵌程序及系統設計;而損壞的螺絲和扇葉樣本已送往本地物料實驗室,以及海外的風扇製造商進行測試及分析。
% i% Q* h) V* Z0 b
' V9 w- g3 Y, W- F0 a; ?' T
顧問費達1.39億
tvb now,tvbnow,bttvb, H9 U6 I9 z, u; R5 K. V' h
繞道項目承建商是禮頓聯營,工程顧問商則是AECOM(艾奕康),顧問費達1.39億元。被問到會否追究其責任,陸偉雄指待報告完成後,如確定損壞原因與禮頓有關,則會向其追究涉及維修費用及損失,甚至暫停其承接政府工程項目;如確認與工程顧問AECOM疏忽監察有關,同樣會按合約處理,亦可按既定程序,罰其「停賽」。
6 a2 i/ [; S4 q- [2 Z) E
5 U4 O/ y0 q W( {' }6 I5 r4 Q
不少區議員在會上擔心區內空氣質素受影響,議員周潔冰指首階段通車時已收到居民投訴,指懸浮粒子濃度嚴重超標,坦言「(對於事故)唔到我哋唔驚」。
6 D8 S: z! c) o' c
tvb now,tvbnow,bttvb1 p) w# W6 |/ l8 M: @" [5 v
陸偉雄回應指繞道內中、西通風大樓仍照常運作,內部抽風、排污系統運作亦正常,而東通風大樓內所暫停系統,只令隧道內抽出空氣未能淨化,不會影響繞道內空氣質素。在東隧道口附近地區設立監測站實時監察空氣質素,目前未發現異常情況。環保署亦未發現繞道內的空氣質素異常。