竹園北邨多棟大廈外牆紙皮石嚴重剝落。
調查報告揭發簷篷混凝土樓板及鋼筋使用量未按獲批圖則要求,被質疑偷工減料。
混凝土樓板厚度不足20厘米。(受訪者提供)公仔箱論壇. c7 `/ K$ W: L- F; e' n$ j0 k$ R" b% ^
竹園北邨多棟大廈合共發現逾百處裂痕,維修花費至少200萬港元。
溫育新指邨內8棟大廈外牆合共有百多處裂縫,部分外牆裂縫不時滲水。
黃澤恩指屋邨如未有按圖則施工,房屋署及承建商有責任跟進。公仔箱論壇, [6 C& M, {2 V4 |# a
簷篷現已圍封,並以工字鐵支撐。tvb now,tvbnow,bttvb8 a. g. A: v! `# @% f, s# j
建築圖則列明簷篷鋼筋平均間距標準為32.5厘米,但調查所得的距為42.5厘米。(受訪者提供)$ N. B4 N1 G- ^1 A

陸偉雄不諱言,法團如質疑施工與建築圖則不符,可入稟追討,惟費用不菲。+ l% v: ~% @) v9 ~