變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
$ d7 T5 t" [6 C( S8 c3 A
5 U- `3 V/ t1 L% F/ c9 Z4 Z公仔箱論壇
  G9 Z' h, Z0 l  G[attach]3092930[/attach] [attach]3092931[/attach]
6 c8 M0 ^1 u0 a: j! O0 e) HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。

6 K0 E% l3 T, Y% T+ j. c6 z* B) O$ A5.39.217.77:8898台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
& x5 }5 Q6 f& y; j# A1 y, KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) }$ X5 a$ s$ A3 m7 Stvb now,tvbnow,bttvb
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨07分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在028分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
  t8 V" T4 f& {6 v2 t- v& x& p公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* N6 ~/ d, X' w& o
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。
; C) [+ K- P! i  g7 o' n- T0 U  i# p0 @
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」公仔箱論壇" a1 ]' G& I& e) e

5 Y/ D# ?# P+ h- ?$ d
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
% q' P% v9 u/ f5 j8 B7 Ltvb now,tvbnow,bttvb
; ^! _' B8 F' m1 ?$ x5.39.217.77:8898
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜2358分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
  h( ]6 V! s8 ^9 F, A1 t3 L; O. g" W( J0 r" W6 `
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
作者: serrurier    時間: 2015-4-27 08:39 PM

核電機組僅一半在運轉
" _0 e1 k! A& N: c5 w/ K3 q: Y* WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 J! M2 l! J; y. L; ~4 ?, {
* i/ t( k8 ?: \( Z0 Y7 k& {* }$ A
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。
9 u  F1 @5 ?0 y7 y  `) `$ K7 T) K4 B公仔箱論壇
+ n% a. I( h7 k# f
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。tvb now,tvbnow,bttvb+ g" P5 x0 M% i  l0 m

# V) K! L8 Z, U) y
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午945分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。
' s$ G; K" j( b0 t( h; l4 A
7 p4 }* E- g/ i) v' v, y1 i' b$ jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。tvb now,tvbnow,bttvb, C$ O: K) F; p, l7 ~. w
5 o  ^- s7 V) z3 k
核一廠1號機去年1210日歲修,但在1228日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。