8月1日電/新華社報道,記者1日從中國廣核集團獲悉,該集團下屬嶺澳核電站(二期)已於7月31日向粵港兩地有關部門通報一起電站運營0級事件,並在其官方網站上公開所有信息。據通報,該起事件不會對核安全、電站員工健康及公眾環境造成影響。 公仔箱論壇' O4 F5 |1 M. K, q

8 |! j3 ~9 H* J+ E$ U, D5.39.217.77:8898  據通報,今年7月29日,電廠維修人員在檢查嶺澳二期2號機組廠房內空氣監測儀錶通道時,發現其中一個監測取樣點的安裝位置與設計不一致。但由於電廠廠房配置有多套同類空氣監測儀錶,該範圍一直保持有效監測,而且監測數據顯示空氣品質正常。電廠已即時開展糾正工作,該類事件不會對核安全、電站員工健康及公眾環境構成影響。該企業已向國家核安全局通報有關事件。
" H" A- y. ?0 R! d. F& Z
# m: {" }# E! {6 {, ?& w9 k* B  K  根據核安全法規,電站將上述情況界定為核電廠0級運行事件,用於報告和經驗反饋。按照國際原子能機構的規定,核事件分為1至7級,其中1至3級為事件,4至7級為事故,0級事件則為1級以下的非等級事件,從安全形度無需考慮,僅供糾正偏差和經驗反饋。
/ F- E! N' {1 x- Q; G  J+ d公仔箱論壇+ Y+ [# H; Y- `, |9 G6 x4 V
  目前,大亞灣核電廠、嶺澳核電廠在運機組均保持安全穩定運行。中廣核集團表示,該集團下屬的負責相關核電站運行的大亞灣核電運營管理有限責任公司將繼續嚴格按照運行技術規範要求,做好電站的安全運營管理。
9 G/ [2 y0 ]" n; I& b+ |5.39.217.77:8898/ V8 y6 p9 R/ h; C" x7 z
  2011年以來,大亞灣核電站就開始運行核與輻射安全信息網頁。作為中國在運營核電站首個專門向公眾披露核電站運營安全信息的網頁,公眾可以通過網際網路查詢大亞灣核電站運行數據和運行事件,相關內容包括該核電站能力因子、輻射防護、工業安全等一系列重要核安全信息,其中包括大亞灣等核電站的運行數據和運行事件。