電熱水爐爆炸穿牆飛落街鄰居聞巨響以為冧樓

觀塘瑞寧街一個單位的電熱水爐,疑因男戶主昨凌晨冲凉後沒有關掣致恒溫器失效,爐內水蒸氣壓力過大,7小時後熱水爐猛烈爆炸,單位浴室牆壁炸至倒塌,屋內家具雜物東歪西倒,熱水爐內膽飛落街,幸未有造成傷亡事故。事件中,警方疏散逾百名居民,機電署撿走熱水爐殘骸調查原因。
3 M5 m4 f, R% g/ [1 h6 Ltvb now,tvbnow,bttvb
4 N, c/ B& h! aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。爆炸爐具已用 17年意外現場瑞寧街 34號瑞寧樓 8樓一單位,面積約 400方呎,男戶主姓潘55歲任職水電技工,與妻育有兩名兒子,長子20餘歲,前晚長子女友也在單位度宿,幸爆炸時屋內五人均無恙。據男戶主透露,爆炸的儲水式電熱水爐,儲水量 5公升,安裝在浴室及使用至今17年,「我今朝(昨日) 1點半冲完凉,只關恒溫掣唔記得關電掣,呢個爐未試過故障,爆炸可能係恒溫(器)壞咗。」電熱水爐持續運作7小時,至昨早上 8時45分,疑爐內水蒸氣壓力過大,隆然一聲巨響產生強烈爆炸,浴室的磚牆被炸至倒塌,屋內家具雜物翻倒一片凌亂,窗門的多扇鋁窗扭曲損毀,冷氣機搖搖欲墜。出事的電熱水爐亦炸至支離破碎,其中內膽飛出窗外,擊穿兩條污水渠再跌落街,撞毀地下一間老人院後巷的膠簷篷墮地。
( x" M! C! E# {0 Q, Xtvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.77:8898# F- `! A" U% }

5 B, x8 I0 Y( e2 y* N6 @爆炸威力強大,廁所(左)牆壁炸至倒塌,單位家具電器也東歪西倒。
# G& S+ e1 F$ }) ~6 p5.39.217.77:8898TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* ^- N6 g: n( a, e
5.39.217.77:8898# @* W1 ^# y; w3 H  I% o
事發單位的窗戶險被炸至飛脫,搖搖欲墜。tvb now,tvbnow,bttvb2 `- |8 |& b! ~: t$ f# j5 \1 M

6 o7 o5 u$ B& `$ V7 F; g+ L$ U5.39.217.77:8898戶主一家倉皇逃生
) U, G6 R5 B. mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 i3 e4 A$ ?, c! x# f! T4 y- a
電熱水爐內膽(小圖)爆炸後飛落街,擊破樓下安老院的簷篷。
' e* ], V  d# J* J公仔箱論壇
* Z( d: E3 I6 J7 n至於事發潘宅內五人,在睡夢中被爆炸巨響驚醒慌忙跑出走廊逃生,鄰居呂先生夫婦及孫兒同樣被爆炸聲驚醒;呂太說,爆炸聲過後其單位佈滿灰塵,牆壁並出現一條約10呎長裂痕,她與丈夫及孫兒行出走廊,見潘先生與家人已逃出來,「佢(潘先生)個樣好慌張,問佢乜嘢事,佢話我都唔知。」警方及消防員到場疏散大廈110名居民,消防拆除爆炸單位的危險鋁窗及冷氣機,屋宇署人員到場檢查樓宇,證實爆炸單位及牆壁出現裂痕的鄰居,沒有結構危險。事件中潘嘴角擦傷,敷治後不用送院。鄰居呂先生指出,與潘是幾十年街坊,所以不會作出追究。另鄰居馮先生稱,與女友同被震醒,以為土瓜灣冧樓事件重演,「起床望出窗見樓冇冧,同女友再瞓過」,約 10分鐘後消防員拍門,他才與女友及兩頭愛犬疏散離開。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# g9 k" l" f8 M3 ~6 u  O
公仔箱論壇: S6 p, i' a' W# _
電熱水爐爆炸示意圖tvb now,tvbnow,bttvb* r: p8 c0 J( K4 \
! b( }/ Z* e7 c; @0 U
1)使用 17年的儲水式電熱水爐,男戶主昨凌晨冲凉後只關機身恒溫掣,未有關掉電掣,疑令恒溫器失效(小圖)8 z6 D+ V( ]0 P! r& e4 D9 _

) I  H1 K) z% |, P4 W! U
+ G' C& y; H7 g, X$ g# P2 L公仔箱論壇2)熱水爐運行 7小時後水蒸氣壓力過大發生爆炸,將浴室牆壁炸至倒塌,爐膽飛落街,幸屋內五人無恙
% i7 t. `/ Z% fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. e& d; k: u% q+ C+ u9 C" O
恒溫失靈易肇禍應定期檢查【本報訊】對於舊款儲水式電熱水爐發生爆炸,港九電器工程電業器材職工會技術總監孫名林表示,電熱水爐爆炸原因主要是恒溫失靈,「多數係恒溫器個氣壓閥壞咗,舊式熱水爐有條膠喉,塞咗散唔到氣,蒸氣谷吓谷吓就谷爆」,出事的電熱水爐使用17年,「有咁耐歷史,早就應該換。」孫名林續稱,住戶使用煤氣熱水爐,煤氣公司每18個月檢查一次,但使用電熱水爐的住戶,在購買及安裝後,過了保養期檢查由住宅負責,「冇事冇幹住戶唔會主動請人check,到出事已爆大鑊」;他認為,電熱水爐最好每 10年換一次,或者每年請技工檢查。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' E! F" L  Z% T5 V! p. O$ G- G
5.39.217.77:8898  H. i( e" o# A
有異常即關電源另外,消費者委員會建議市民購買電熱水爐,必須留意產品是否獲發符合安全規格證明書,如安裝或改裝電熱水爐,必須聘用註冊電業承辦商或持牌水喉匠,以及定期安排技師檢查及保養,若發現電熱水爐有異常,立即關掉電源及安排維修。 5.39.217.77:88983 y# g5 c9 K$ H
4 Y+ ?7 g6 y& o  v9 b& H, \
公仔箱論壇! f$ D+ J2 j8 v* o) v* d4 M6 i
發生爆炸單位戶主講述事發經過。
返回列表