返回列表 回復 發帖

[香港] 中電擬建燃氣機組環評 一空氣監察站超標一成

中電擬建燃氣機組環評 一空氣監察站超標一成
5 u6 g# {0 Z. |; @+ D2 e公仔箱論壇5.39.217.77:88989 b  l1 E: I2 ]6 e4 i
為了達到政府訂下的減排目標,中電擬於龍鼓灘電廠興建新的天然氣機組,但中電提交的環境影響評估報告顯示,新機組在營運階段排放的二氧化氮,會令屯門其中一個監察站的年均濃度超標逾一成。中電解釋,超標主要原因是背景污染物濃度及道路車輛排放,若撇除這些因素,預計二氧化氮濃度會有所減少。環諮會前成員文志森指出,中電新機組明顯不達標,不符環評條例,若環諮會勉強開綠燈,日後或遭到法律挑戰。
8 ~/ M* |8 ^- c; `1 ?& OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
8 A& V3 O2 S( |7 U6 f% GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。按政府計劃,到2020年,中電的燃氣佔整體發電比例需增加至50%,中電早前表明,希望今年中前獲批於龍鼓灘增設一台新燃氣機組,以趕及2020年前投產,中電去年底已向政府提交發展計劃,並於今年2月提交環評報告,昨日起諮詢公眾一個月。
) [& [. Z1 c/ |
) r+ ?, Q8 q& h" n中電稱超標因背景污染物與機組無關
2 t! `# G7 b; ^- Y* |公仔箱論壇 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) C4 k1 D, i9 C) `  f; j0 s  V
中電一直表示計劃興建一台燃氣機組,但中電提交的環評報告,建議在龍鼓灘發電廠分期建造和營運最多兩台600兆瓦級別的燃氣發電機組,務求增加本地燃氣發電量,以及應付電力需求的持續增長。換言之,中電日後若再申請多興建一台機組,毋須再做環評。7 ?# |/ x1 b! G% I

/ Y' X' v+ T0 u8 Ktvb now,tvbnow,bttvb環評報告顯示,新機組符合各種環境指標如水質、噪音、生態及景觀等,惟運作階段對空氣質素有影響。報告指出,新機組會令屯門區6個監測站之一、位於慧景閣的二氧化氮年均濃度,達到每平方米44.7微克,較空氣質素指標40微克超標約11.7%;東涌空氣質素雖然達標,但二氧化氮濃度達36.8微克,貼近上限水平。; K+ n8 g" u4 x6 I

0 r- q0 t8 U4 g2 F" k3 D  g( {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。中電解釋,新機組對整體空氣質素影響並不顯著,但背景污染物濃度及道路車輛排放二氧化氮濃度偏高,故造成超標現象,認為屬可以接受水平。5.39.217.77:8898. q; ~( K+ ]1 Y  y0 s+ I! P3 W; y
5.39.217.77:8898/ y% _9 n) m/ f6 D* j3 A4 _
文志森﹕環諮會若通過或遇法律挑戰
! `' K* I& i2 T3 _/ l% ytvb now,tvbnow,bttvb
7 |: w* J0 a1 L公仔箱論壇環諮會前成員文志森指「超標就是超標」,「唔可以賴內地或汽車廢氣推高背景濃度,令區內二氧化氮超標」。他指出,環評條例的技術備忘錄,沒註明可以剔除背景濃度,只計單一項目是否超標,因為進行環評其中一個目的,就是工程對周圍環境的累積影響,而屯門過去數十年急速發展,不斷興建大型基建,空氣背景濃度與東涌不相伯仲,該區市民一直生活在空氣質素欠佳的環境之下,但政府不但未有從規劃入手,例如引入環保運輸,改善空氣質素。他又指出,即使中電新機組獲環諮會通過,日後可能遭法律挑戰,政府應研究如何徹底解決問題。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表