疑變電箱爆炸 電力中斷3小時 展場悶熱難耐 故宮突停電 遊客罵翻天公仔箱論壇/ }+ v [4 ]; O3 f% ~. n( }
4 z1 q- n* e& m0 h6 itvb now,tvbnow,bttvb
& t& r: `) G& V2 }4 A( u
% p* I, U( B) `/ R, U# Y- C* Q
tvb now,tvbnow,bttvb4 `& e# q4 Z5 ]/ b) a1 b6 T
因颱風逼近,台北故宮博物院9日下午1時31分因院區內一棵路樹倒塌,壓到台電輸電饋線,導致變電箱爆炸,故宮全館與附近兩百多戶住戶電力中斷,停電將近3小時,由於展場悶熱難耐,不少遊客罵翻天,所幸緊急不斷電系統於停電5分鐘後啓動,文物有驚無險。! s& f) V$ ?* j6 L
% N4 q% w0 G* ^ b( _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。從一般供電轉到不斷電供電系統,有5分鐘空檔,這5分鐘對於文物的溫濕度是否有具體影響?故宮並沒有正面回應。而變電箱經過台電緊急搶修,於下午4時15分恢復正常供電。
; s" p; Z* H: N3 O- o8 F5 v* O# STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
0 \0 @0 M7 R3 D: W; u7 a9 I公仔箱論壇故宮副院長何傳馨表示,電力中斷之後,故宮先清場,讓民眾疏散到展場外,約莫疏散10分鐘,同步啓動發電系統,先供應展場1到3樓的照明、通風及監控設備,讓遊客進場參觀。《中國時報》報道,但由於冷氣設備並未恢復,展場悶熱難耐,不少大陸遊客還算鎮定,部分台灣遊客則大罵世界級的博物館故宮居然會停電,實在很落漆。9日也有遊客受困電梯,不過立刻被監控系統發現救出,沒有大礙。' l7 ]8 W% Y4 O: b5 ~4 K$ \* B( L3 B
5.39.217.77:88983 k: y8 i6 P8 u V/ F3 j
故宮發言人李月娥表示,9日情況突然,故宮現場包括制服警衛加上便衣警衛已經有60人,故宮現場也召回備勤人員,現場增加到90人做展場安全管理,維持秩序。
* t5 s4 e* Y E7 F$ m/ U5.39.217.77:88989 F( s3 g6 j% Z: }& }
安全管理室主任黃宣政表示,安全系統包括電腦系統、監控系統、門禁系統、碎音系統以及紅外線系統,這些都自備不斷電系統,「無縫接軌,未受影響。」
, F( C! F n- n& N( S
& H% \# y* L; I+ Q3 c, etvb now,tvbnow,bttvb面對外界質疑故宮並未做好防颱措施,院內路樹並沒有修剪或綑綁,導致路樹斷裂,影響電力,故宮秘書室主任楊秀娟對此表示,院方在颱風來時都會有颱風因應機制,9日是因風力突然增加,「這是不可抗力之因素。」
6 G' d+ D% F! n2 ?4 N- N2 Ltvb now,tvbnow,bttvb5.39.217.77:8898 B1 _: V7 ^8 d
何傳馨表示,9日下午參觀人數約5000人,現場無條件全額退票,之後開放免費入場,讓參觀民眾參觀到下午6點閉館。故宮於閉館之後,清點所有文物,上了封條,目前文物一切完好。損失多少?何傳馨表示遊客安全更重要,金錢損失尚未估計,也尚未討論是否向台電求償。 |