返回列表 回復 發帖

[台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: H9 a0 b4 ]* d# a! V

8 t8 k+ I% ]( X7 }1 sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
) y. u" Q, e- q0 d  c) N2 I: D9 ntvb now,tvbnow,bttvb 公仔箱論壇) ~, v! W/ x- B

# s( ?& w6 X) x. h) H: X7 S公仔箱論壇台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 `+ J( h* R9 q5 V
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 _% x3 w$ i$ `+ s8 F/ X6 [  P8 e
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。8 F0 E/ V+ Z' M" E5 I8 Y' @# I3 p
公仔箱論壇7 a1 F  h  }0 o3 p- i/ F
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。
( e, _4 K- q& {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( o+ |* m, S- N# C8 K/ z8 I% C
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
/ E8 P9 J" m. @4 Itvb now,tvbnow,bttvb
6 o* [. o: W. ?( z* h公仔箱論壇
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。tvb now,tvbnow,bttvb2 X. ?5 g+ C& s, ^! u$ T" Q( j
4 j/ m: M* V$ x/ f3 V8 T
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
- k2 N. }8 p4 `$ A, }# q5.39.217.77:8898' k! t' [5 a( }; @/ G* [8 ?
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
核電機組僅一半在運轉
, V7 |0 }$ \7 O9 Z! jtvb now,tvbnow,bttvb
. A* B3 J" ?( z- t) m3 _tvb now,tvbnow,bttvb/ ~$ h1 e# P7 ?9 {8 ~# E+ J4 ~2 l
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。
+ _/ v, n' }# z2 V; p1 ^tvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇1 x# l/ P. n$ w  i
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。, e3 x9 i3 C4 l% L( P$ q% X+ d
4 a: d, b& ^9 P0 \" o
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午9時45分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 a# c8 A) e& D3 v6 O8 J! e

- T$ h+ A- [- H公仔箱論壇
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。* j. V# H$ r8 f

0 D* ~# N5 ^  l5 o& {. C
核一廠1號機去年12月10日歲修,但在12月28日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"0 p  u2 K5 b& I
至於真相如何就不知了
返回列表