返回列表 回復 發帖

[台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」9 q6 P; C8 q2 e- s+ b; k
, C8 C' x- u2 }
公仔箱論壇/ h3 b+ t. y5 J7 w. g/ H* \7 h& f

+ i5 G; D- Q7 P- ^3 R公仔箱論壇
5.39.217.77:8898/ P. ?% T; h+ d, S: l6 b1 [/ w
台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。公仔箱論壇5 Y! F' d$ T: Z" u1 a6 _

: c( ]/ s0 k) e; h5 QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨07分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在028分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
0 j3 G6 K) u' G4 q, Q0 b4 a
$ g! Q" G2 D3 }tvb now,tvbnow,bttvb
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。
* q8 \* E8 K2 [2 A  N, {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb2 X$ h( D4 \3 m1 `5 d3 x4 t
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
7 x: u2 W. C5 P; Ptvb now,tvbnow,bttvb
2 s9 l2 L* g* P& n/ u
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。公仔箱論壇- G1 R! I% {/ n$ v( \

; q% C' w1 H; e( Y; Q6 D& Z5.39.217.77:8898
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜2358分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
  B7 f/ O; H+ o: N8 HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 e+ F) h* `2 j9 o公仔箱論壇
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
核電機組僅一半在運轉公仔箱論壇5 O) p" @( t7 W) F! m- t

# _/ Y" C- A" t! \+ JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. u" K; A$ p3 Y$ ~  k4 D
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。tvb now,tvbnow,bttvb( L$ C$ E) y; v( u; g
公仔箱論壇+ j/ [/ W7 ]2 ]0 \- Y! ]
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。公仔箱論壇- D$ X9 @  `: K( `

6 r3 A' M. B& i% h- D  R' E
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午945分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# `; g7 ~* E- ^6 c) t
5.39.217.77:88987 H/ e" P( d  C* o3 C) i- b5 Y
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。
' C5 a% a4 V% |9 J$ z, b& q0 H9 RTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* Q0 A; V/ x) P# K
核一廠1號機去年1210日歲修,但在1228日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"公仔箱論壇  M0 d$ H) H+ U$ ^* D! G
至於真相如何就不知了
返回列表