伊院血庫冷凍失靈棄67包血
6 i% ?) k' ?' N" W5 ]; g% s6 ?
% ^6 I! q/ y. x5.39.217.77:8898! \9 e% q6 n( u1 w/ Q; [) ` U
4 F# v) q2 o5 D* M5 D0 T伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。
1 L7 ?2 |7 S% b; `' ~1 N" o
; `5 Z1 @4 o: ^8 W院方沒有將血液包搬離tvb now,tvbnow,bttvb0 \( S* C# t2 t
6 g: l6 Y' O( y( @- S4 m" Q0 b
事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
+ w) P' h2 N; K5 B* r* {( Q( Q& utvb now,tvbnow,bttvb
1 l8 j7 P; G0 u0 n4 z S; I2 Y發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。 |