返回列表 回復 發帖

調查逾年起火原因仍不明 死因官連環鬧爆消防官

本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-12 05:16 AM 編輯 公仔箱論壇" c* B8 w: b- ?9 c

$ a, B" W3 r% e# ?* _tvb now,tvbnow,bttvb調查逾年起火原因仍不明 死因官連環鬧爆消防官
, e7 g1 ^6 Q3 |0 C2 k公仔箱論壇公仔箱論壇$ h1 b' g( e  D+ L; U1 w

% V( z6 L3 b5 P7 L5.39.217.77:8898【花園街大火聆訊】0 J+ o9 s' r% Y! X) {

9 }1 A: T/ K7 HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。【本報訊】花園街大火死因聆訊昨繼續,披露消防處事後特別成立小組,耗用一年三個月時間調查事故。負責統領調查的署理助理消防處長指,調查結論是起火原因不明,惹來死因裁判官連番指摘,質疑他將責任推卸警方、報案市民及肇事大廈電錶箱。死因官直言:「浪費我同陪審團嘅時間!」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ O# `) A  A0 P; h
) S7 \: M9 D2 C9 i
記者:鍾焯如7 T! R- o2 }  K5 c+ W: ^

9 c9 @0 _5 M% i8 H6 _3 ctvb now,tvbnow,bttvb
) q2 L. o# u3 {# p8 A; o據消防處調查報告,不排除起火原因為268號排檔內的電器裝置發生電力故障,導致有熱力及火花。署理助理消防處長李亮明昨供稱,警方至今仍未排除事件或涉及刑事或蓄意成分,故調查結論將起火原因列為「不明」。
4 L" d7 D' V( ?. e$ jtvb now,tvbnow,bttvb
! \) ^7 I+ ^& F- a5.39.217.77:8898轟將責任卸給警方
: A9 V- M8 Q  j  M* ]  v7 ]5.39.217.77:8898
! r5 o, E0 k0 d# v5 K/ g  atvb now,tvbnow,bttvb惟死因裁判官陳碧橋聽罷,即中斷李說話,連珠發炮質疑︰「成隊人調查咗一年零三個月,份報告有120頁,你家話起火原因不明?浪費我同陪審團嘅時間!」
/ g: z6 o, s  N% T$ ^2 q+ STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
; X$ o/ z9 k4 G5 U( D- s2 M6 b公仔箱論壇陳官說︰「自己check唔到就算啦,仲要賴落警方度?係放火就放火,唔係放火就唔係放火!」更反問李:「係咪等死因庭有結論,先知道起火原因?」5.39.217.77:88988 s- a8 j9 G9 Y8 n) H
5.39.217.77:8898# P7 x& O9 h3 w. d& v9 u2 S
李解釋報告時稱,據現場目擊者口供,相信市民遲了10分鐘才致電報案,指如果消防能及早趕到,或令火勢蔓延時間稍緩。陳官聽罷即打斷李︰「人哋見到啲啲火就知係火警咩?咁你都有得賴?」李稱,報告是根據當時證人口供,但及後又反口承認該10分鐘是推敲出來。
9 n' Q, m9 w6 O5 d/ p公仔箱論壇9 ]& p: s# M& W- y/ a
李指,排檔火勢波及大廈後,因肇事大廈樓下電錶箱及電線未有防火設施,令前樓梯充斥高溫。惟陳官聽罷即追問:「有人同消防員講樓下有人,你哋先去救喎,你又賴樓下電錶箱、電線無防護裝置?又係電錶箱嘅錯?」李只表示當日收到召喚後,現場搜救主任已即時採取搜救行動。
; Z+ i- v) J6 @5.39.217.77:8898tvb now,tvbnow,bttvb9 r9 v9 E0 C6 j
據調查報告,消防總部接報後,首隊消防員4分鐘內趕到現場,起火後約一小時半升至四級火,消防處共出動300名消防員、81部消防車及25支搜救隊。火災亦燒毀23個花園街排檔,當中268號排檔及肇事大廈電箱均有焚毀痕迹,研訊今續。5.39.217.77:8898: \  K: M3 J$ N% f* N: [, ~

" u( E& e2 @  g4 u4 r1 N案件編號:CCDI1155-63/11
8 K  q& z6 s7 H$ qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 ~  \& h0 J4 f! b1 W
返回列表