浙江省杭州市地鐵一號線開通9天出現三次滲漏水情況。今天,杭州地鐵集團向新聞媒體通報三次滲漏水的具體原因和整改情況。同時表示,下一步將汲取教訓,舉一反三,充分考慮杭州地質、氣候狀況,在後續建設中從設計、施工等方面採取強化措施,全力減少此類質量通病。" g# Z( a% L7 J8 j
$ @4 \4 C# F+ T Q, c/ O公仔箱論壇 杭州地鐵集團稱,三次滲漏水未對車站主體及列車運營安全產生影響。
9 M& m7 i: A$ D6 D' \0 eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) w7 Y: x2 x* J6 G# c* y
第一起滲漏水發生在11月28日下午1:50。地鐵1號線城站站A2通道出現滲漏水情況,滲水點位於地鐵城站站與城站火車站出站大廳的新舊結構接駁處,主要原因是此處是上世紀90年代建城站鐵道大廈時為未來地鐵站點建設預留的地下通道,位於城站和地鐵站地下連接的最低處,當年建造時未考慮到足夠的排水需求,沒有預留集水坑,致使積水溢出到地面。目前,堵漏工作已完成,正在重新增加一道外貼式止水帶和打通引水管道,預計12月3日晚能完成整改工作。
1 K' N( B8 r8 ^$ h+ { OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; J; Y2 ?3 O3 A% j) S8 ]0 ^
第二起滲漏水發生在11月30日下午3:50,地鐵1號線湘湖站C出入口上方消防水管伸縮節開裂,導致消防水從天花板流下。現場立刻組織搶修人員關閉了水閥,同時,臨時關閉該出入口並清理地面積水。下午4:35,積水清理完畢;至下午4:45,該出入口具備重新開放投用條件;於晚上19:50,該出入口完全恢複使用。
V# F" M! m" V6 o- X+ n4 o
# \/ p6 U) b. V% S. Y8 R% l# G, ctvb now,tvbnow,bttvb 第三起滲漏水發生在12月2日中午12:00左右,地鐵1號線定安路站站廳層A出入口進站閘機上方結構變形縫出現局部滲漏滴水現象,現場工作人員緊急處理,對變形縫進行了堵漏處理,至下午3:50,定安路站滴水情況已得到有效解決。
- Z [2 l: R" |
' H) m" X9 Q$ [, C9 x% {. P8 d公仔箱論壇 杭州地鐵集團表示,上述3起滲漏水問題已經得到了有效控制,未對試運營安全產生影響。下一步,將切實採取以下措施:一是思想上引起高度重視,認真分析發生問題的原因,研究整改的具體措施;二是切實加大現場巡查力度,對1號線所有車站滲漏水情況全面組織“回頭看”,確保第一時間發現問題、第一時間處置到位;三是汲取教訓,舉一反三,充分考慮杭州地質、氣候狀況,在後續建設中從設計、施工等方面採取強化措施,全力減少此類質量通病。
7 Y# F+ ^ k/ N( D公仔箱論壇; F9 o2 n9 i2 C" o9 U5 }2 U X( f
據悉,杭州地鐵1號線自2012年11月24日下午2:30開通試運營,客流持續上升。截至12月2日晚,全線累計開行列車3213列次(含早、晚高峰加班車80列次)、正點率100%,進站客流達1310256人次,日均進站客流超過145584人次,售出單程票卡875884,張,無行車事故發生。 |