變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
# t& c4 y& g4 y$ @1 j; V0 S" Q
5 h9 O9 @) A, h+ @1 `tvb now,tvbnow,bttvb
5 _. L! T: I5 r# e% T3 `tvb now,tvbnow,bttvb
8 n) a3 J. |! }% w; \/ U. k5.39.217.77
' C4 d" u3 X- i3 @5.39.217.77台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。公仔箱論壇" g6 g) `0 H% F4 \. @
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ i' r% b% n8 W9 C( t
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。; }. L& G% q+ O+ c( I4 F3 N1 `
5.39.217.772 j8 U* a3 E' `8 B6 Q8 e8 Z' q
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。+ H! p( C; ]- K6 ?7 R, {: d
3 ~+ V, O3 X2 @2 N, W' Jtvb now,tvbnow,bttvb火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ l$ ]: Q+ \: ] c: y
1 r1 e4 A G6 i' ]; P, g" t1 r9 a
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
: V& |0 K( ~# P* ~4 Y: c' [tvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb; H* x. c6 O9 ^7 W
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。- F |& }7 Z& _9 l' w
3 e# f7 _0 b) \" \
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。 |