變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
; ?: `; w! G3 G. F- Y0 F0 S% d+ _7 S( b) ~2 B( ^ y; |
) _5 D2 q6 ^/ z( @
: `' c6 x4 V$ b$ t5 ]- L% @5 p& B公仔箱論壇
8 I9 @/ Q; |- p" C3 C# o3 ]& U公仔箱論壇台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。; ]0 o; O/ Z1 B2 A$ }! c
5.39.217.77- |5 ]0 T3 I: W, f; Z/ e! p
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
& h0 s7 f% E. h3 t: Z公仔箱論壇
6 a" i& X; C- x" rtvb now,tvbnow,bttvb廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。
- E# O2 r( }- DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
# X, G8 ]# [' o8 M3 B; {tvb now,tvbnow,bttvb火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 u- _1 \' I/ X3 T. ?, E- x
tvb now,tvbnow,bttvb6 x! C3 k) D4 l' a
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
3 S; Z0 S; Z- X6 ~4 h4 Vtvb now,tvbnow,bttvb$ g$ u5 f* B, C* Q
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
* i$ ]* d2 w& a3 K2 stvb now,tvbnow,bttvb
" r$ \- Q/ u! U. _# V台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。 |