杭州地鐵通報1號線開通9天三次滲漏水原因

  浙江省杭州市地鐵一號線開通9天出現三次滲漏水情況。今天,杭州地鐵集團向新聞媒體通報三次滲漏水的具體原因和整改情況。同時表示,下一步將汲取教訓,舉一反三,充分考慮杭州地質、氣候狀況,在後續建設中從設計、施工等方面採取強化措施,全力減少此類質量通病。
8 c7 J/ L( K* c1 L: i) e* \3 Ntvb now,tvbnow,bttvb
9 w; C+ F$ b! c! R  杭州地鐵集團稱,三次滲漏水未對車站主體及列車運營安全產生影響。
% K4 z2 f$ A2 z$ a8 l. F公仔箱論壇
7 F- U9 C3 V% Z( _2 Y  第一起滲漏水發生在11月28日下午1:50。地鐵1號線城站站A2通道出現滲漏水情況,滲水點位於地鐵城站站與城站火車站出站大廳的新舊結構接駁處,主要原因是此處是上世紀90年代建城站鐵道大廈時為未來地鐵站點建設預留的地下通道,位於城站和地鐵站地下連接的最低處,當年建造時未考慮到足夠的排水需求,沒有預留集水坑,致使積水溢出到地面。目前,堵漏工作已完成,正在重新增加一道外貼式止水帶和打通引水管道,預計12月3日晚能完成整改工作。
* o9 v; g$ {5 f6 N5 H5 q5.39.217.77
4 }5 s: O2 ?) ?5.39.217.77  第二起滲漏水發生在11月30日下午3:50,地鐵1號線湘湖站C出入口上方消防水管伸縮節開裂,導致消防水從天花板流下。現場立刻組織搶修人員關閉了水閥,同時,臨時關閉該出入口並清理地面積水。下午4:35,積水清理完畢;至下午4:45,該出入口具備重新開放投用條件;於晚上19:50,該出入口完全恢複使用。
: i- ]% B/ b6 U' ?
& v8 o: t" z% Z, w4 K' V, ^tvb now,tvbnow,bttvb  第三起滲漏水發生在12月2日中午12:00左右,地鐵1號線定安路站站廳層A出入口進站閘機上方結構變形縫出現局部滲漏滴水現象,現場工作人員緊急處理,對變形縫進行了堵漏處理,至下午3:50,定安路站滴水情況已得到有效解決。$ s  @! b0 p" O& M0 e2 `1 O

. A1 D! r4 L; r2 `7 {6 Z  杭州地鐵集團表示,上述3起滲漏水問題已經得到了有效控制,未對試運營安全產生影響。下一步,將切實採取以下措施:一是思想上引起高度重視,認真分析發生問題的原因,研究整改的具體措施;二是切實加大現場巡查力度,對1號線所有車站滲漏水情況全面組織“回頭看”,確保第一時間發現問題、第一時間處置到位;三是汲取教訓,舉一反三,充分考慮杭州地質、氣候狀況,在後續建設中從設計、施工等方面採取強化措施,全力減少此類質量通病。tvb now,tvbnow,bttvb7 g: K: g* j0 Q7 j: i

6 @" N4 l/ d4 c8 j公仔箱論壇  據悉,杭州地鐵1號線自2012年11月24日下午2:30開通試運營,客流持續上升。截至12月2日晚,全線累計開行列車3213列次(含早、晚高峰加班車80列次)、正點率100%,進站客流達1310256人次,日均進站客流超過145584人次,售出單程票卡875884,張,無行車事故發生。