從大亞灣核電運營管理有限責任公司獲悉,針對1月30日該公司通過網站主動公開嶺澳核電站3號機組最近發生的一起0級事件,該公司表示,今後將繼續做好核電信息公開工作,以便社會公眾更好地了解核電站安全運行情況。 # G U6 V7 H, m6 M$ U; T
6 k7 j K7 a n, N& t4 u0 X 1月30日,大亞灣核電運營管理公司在其網站上公佈消息表示,1月29日,該公司下屬嶺澳核電廠3號機組處於第二燃料循環正常運行,儀控人員發現該機組的超功率溫差保護定值仍舊使用第一循環的數據,未按程序要求及時修改。在電站技術人員確認數據後,立即按照正確數據進行了修正。事件未影響嶺澳核電廠3號機組安全運行,未引起任何放射性後果。根據國際核事件分級,該事件被確定為0級運行事件(無安全影響)。 5.39.217.77* C. f1 y N: u4 g6 X1 p
3 z( Q3 W/ d+ g9 X8 E5.39.217.77 按照國際原子能機構的核事件分級標準,核事件共分成7個等級,其中0級在廠內影響、廠外影響、對縱深防禦的影響和實例等四個環節均為“從安全形度無需考慮”程度。 tvb now,tvbnow,bttvb2 i, _6 I) s, Z, [
7 b" U6 N7 P4 a, N' v- E. v
2011年9月,大亞灣核電運營管理有限責任公司制定並頒布了核電站核與輻射安全信息報告和公開制度,2011年12月,大亞灣核電運營管理有限責任公司推出了“核與輻射安全信息公開平台”,社會公眾隨時可以通過網際網路查詢大亞灣核電基地機組運行數據,相關內容包括核電機組的運行事件、輻射防護、工業安全等信息。 |