Board logo

標題: [台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2015-4-27 08:38 PM     標題: 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
) H  q+ W& p( E$ Q/ h9 Q. k8 F# U* {5 E  l! O& V# V) F" ?1 m
! ~3 Z% p# H1 M- N
[attach]3092930[/attach] [attach]3092931[/attach]
4 {; c& ?) N" j# Y- E公仔箱論壇
tvb now,tvbnow,bttvb/ K# F! r4 e  }8 s$ K' c- l2 E
台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
( k, F$ G" ^' X3 i6 t5.39.217.77TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" C+ ]" ]$ z- c  |: j9 J
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨07分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在028分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。4 }3 s: W9 q2 Y6 i
: o0 T) \  Y, y, t0 A
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。& b; F( X7 \: O  V2 F  o$ p
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; x; \! A/ i3 j4 k5 _+ @0 Z
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」3 s6 Z/ t5 @- K, k. d! b" l
公仔箱論壇4 O% X4 ?0 P; Y" Z
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。/ B) j% f. M. K. k
5 H( d1 f5 w+ F* H# L" S. x
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜2358分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
$ x: ^$ O0 D0 m  f7 {% w) w
0 {) j, a( L0 [4 l" e! g/ mtvb now,tvbnow,bttvb
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
作者: serrurier    時間: 2015-4-27 08:39 PM

核電機組僅一半在運轉tvb now,tvbnow,bttvb% c3 c6 W- J* E! S, j* Q
% B  v% l( s+ q1 c3 K4 k
tvb now,tvbnow,bttvb& K2 }4 ~2 Y/ c6 T9 u. s4 n3 D
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。5.39.217.770 \4 _5 D! G8 E: X

9 i9 M0 G7 s4 L6 G1 t公仔箱論壇
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。
3 K. P& H" Y7 b: y( j- m8 t' ]- v7 F0 n# P+ C
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午945分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。
+ R- d% Z) t4 l$ ptvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 e% Y. ?7 n$ `. s+ K
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。
  O/ U& n# b6 Q/ Z5 {* z& b' Q7 i公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb- M5 i; E, C' o4 x- Q
核一廠1號機去年1210日歲修,但在1228日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
作者: kht3yt_1wehsj    時間: 2015-5-2 01:07 AM

在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"tvb now,tvbnow,bttvb2 C$ Q" K. u* t
至於真相如何就不知了




歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) Powered by Discuz! 7.0.0