Board logo

標題: [台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2015-4-27 08:38 PM     標題: 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」公仔箱論壇/ j$ r# i% s0 [3 _, w. D' y

; E6 n! ^, J6 A  d公仔箱論壇& n% S0 [0 j' p' R- W/ a  ^/ r. K
[attach]3092930[/attach] [attach]3092931[/attach]公仔箱論壇, v; Y- w% f5 h! z( \

: `8 }( q, u* {+ ~/ X% h" I+ |公仔箱論壇台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。tvb now,tvbnow,bttvb* V  A; [& C6 }
公仔箱論壇: y: Q, v7 V5 e6 K
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨07分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在028分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
  c. W8 @5 n0 L7 p: DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 r$ R  j" `0 O  Z& ^1 y
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 I* ]& e  w9 m' h- w$ D9 F8 U
tvb now,tvbnow,bttvb" N( @- ~% ]. F) N  ^8 k" `
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
5 i9 y' X7 v8 @' M9 a公仔箱論壇: m% b, X1 Z7 x( m5 ^$ J9 V3 y
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。公仔箱論壇9 |# G& U* N0 @! T$ b7 s! ?

' q5 S2 `( ~9 z8 l+ G, ^" itvb now,tvbnow,bttvb
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜2358分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
. z1 Q* Z+ l. n$ T& dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' C/ P$ M. C, C7 N& X/ h% V% n4 o
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
作者: serrurier    時間: 2015-4-27 08:39 PM

核電機組僅一半在運轉TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, ^1 S2 }( S; s
5.39.217.776 }( D0 r2 i- N+ Q

$ d$ j+ E; M/ L5 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。
( e' E6 b" {" C+ y  E$ i, k* gtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇7 ]" q7 F6 x2 u
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。5.39.217.77" T/ k) g/ T7 H) Y& P
公仔箱論壇) r; A1 {& S3 a5 R
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午945分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。
0 h3 s' k4 [8 N$ W* ]* e! yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  o- N+ e: v6 X( X  `
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。公仔箱論壇9 E) l1 I: |) P9 \4 T: ~
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' s, L% |1 z4 l3 |
核一廠1號機去年1210日歲修,但在1228日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
作者: kht3yt_1wehsj    時間: 2015-5-2 01:07 AM

在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) {1 U, Q2 Y) h; V
至於真相如何就不知了




歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://5.39.217.77/) Powered by Discuz! 7.0.0