+ ?2 ?0 w4 s7 j* ^tvb now,tvbnow,bttvb设计单位:图纸未做变更 9 h4 l b( I3 Qtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇6 h/ o" f+ d: {# q. X1 }1 L
据了解,高曲线护坡工程的业主单位为太原铁路局“南同蒲扩能改造工程指挥部”。陈俊民等人口中的上级分包人河北人苗拾金是从工程施工单位中铁六局南同蒲扩能工程项目部接到的活儿。中铁六局项目部分管生产的副经理赵晓刚称:“工程不存在分包现象,我们只是劳务清包。”9 [7 ?5 ^! B) e: u( g
tvb now,tvbnow,bttvb/ O! y( J: f ~
苗拾金否认了工人们偷工减料的说法,称设计单位曾更改过设计图纸。 0 K+ l- I. y2 a% w1 m5 @5.39.217.77 ' @& G( L) d! p7 M2 _( w: B: g$ Rtvb now,tvbnow,bttvb 此工程的设计单位是中铁太原勘察设计咨询院有限公司铁道工程所。该所负责复核图纸的工程师秦华确认了陈俊民等人手中图纸的真实性,且明确表示,“这个就是国家标准图纸,没有做过变更”。) h2 S F, B, ?) r
8 \3 I) r, b) N2 etvb now,tvbnow,bttvb 按照规定,设计如需变更必须由原设计单位原设计员,复核者来变更、重新复核,并签字、盖章。而且需要建设方、独立监理方、施工方和原设计方四方“在一张A4纸大小的文件上逐一签字、盖章认可,并附有变更图”。tvb now,tvbnow,bttvb- U/ I( ^0 } z- z. f& p. D
( n3 o: k) U. J- ?tvb now,tvbnow,bttvb “我没有接到过关于这份设计的变更复核要求,没做过这个事儿。”秦华说,“说变更过,要拿出证据来。谁签的字,谁通过的。如果拿不出来,就是他们偷工减料的借口。” - c1 u2 g0 g% W# K4 n, g, n H1 _6 I& X- [$ V0 a “一场中雨就能把竣工半年多的护坡冲成这样,应该是夹砂卵石反滤层不合格,排不出水来。”秦华看过陈俊民等提供的那场中雨之后护坡损坏的照片说。0 V% ]# y9 e. O; d7 C' R) \5 J
按照图纸要求,在砌石层下面、黏土层上面,要有一层30厘米厚的夹砂卵石反滤层。而据陈俊民说,在现在做成的护坡中,这个反滤层“压根儿就没有”。因为 ) w. J1 N6 m Y) m! K& ^( stvb now,tvbnow,bttvb“在里面,不做也没人看到”,因此少用的石方约1000多立方米,价值近30万元。# i, J# _6 q$ T: I3 m/ E) M
4 Q/ [; p0 j& d7 s. `; |0 \ 监理形同虚设公仔箱論壇) ^ m9 W9 H7 d
' f. i+ P" v9 @' K5.39.217.77 据张孟虎介绍,高曲线护坡工程有两支监理队伍,一支是业主聘的一家据称来自北京的监理公司,“他们从来没见过来人”。另一支是工程施工单位中铁六局,中铁六局南同蒲扩能改造工程项目部副经理赵晓刚也称,他们在工地上派有一名现场管理员。但李长安等施工工人称,“施工单位和分包老板有时候人都不来”。' O) T( N, [( N" l. o
4 l( s* r& G* P4 u, I, T/ ^
23日,记者到项目部和指挥部采访,赵晓刚透露,工程在去年秋天结束后,业主、施工单位及监理单位等曾“组织开过会”,但他不清楚是否验收了。公仔箱論壇( s0 e5 d& A7 K( L8 P, G t0 l1 Q' P