用電安全
4 g/ ~' v1 y, R
/ u3 W8 P' Y- M# j# r) {3 W觸電之影響因素主要有四大項:公仔箱論壇6 I3 H( M& P, y9 G/ A9 p' a/ i
1.流經電流之大小:電流大小對身體之危害程度(如下表)。5.39.217.770 c2 @$ n7 b7 [- b3 i
2.流經人體之路線:實驗指出,電阻值越高通過100毫安培所需電壓越高,此表示人體受電之危害越低
6 V `* \+ Y9 {* N7 Ktvb now,tvbnow,bttvb3.流經人體之時間:電流流經人體之時間越長,所造成之危害越大;若通過人體的時間相當短暫,則即使電壓相當大也不會造成大的傷害。
1 |+ e/ H/ U( j4 ` C$ j! b0 b3 j0 p4.波形及頻率:一般我們所用的電,其頻率為60赫(Hz),而若頻率超過100赫,則其危害度具有較大之傷害程度(約為1-2倍)。
: s2 V0 j& t. k( @/ x5.39.217.77 電流值 對身體之危害程度TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 I3 |/ h# [6 ]9 N) L: Z
0.2毫安培以下 無感覺; W r1 D7 q4 h! v3 Y" W6 h2 s
0.2-0.6毫安培 開始有電震感覺
' p. ~! V3 f, L$ ~" m2-10毫安培 手會合攏抓住接觸之電氣本體
/ \) m+ @8 e0 c2 h% U' e5.39.217.7715毫安培 肌肉麻痺
- W8 l/ r1 h- Y W9 X' g$ N20毫安培 窒息( i4 ?2 i5 x" n7 ?
20-40毫安培 呼吸失效
7 R: W6 J; e! J9 _& P' ~. Ntvb now,tvbnow,bttvb40-90毫安培 心室纖維震顫' g2 p: H( H% M. D' v- ]
100-200毫安培 死亡
1 `* E" W1 P. `5.39.217.77210毫安培 心臟靜止
0 z7 B# Y3 N1 O: U: z) eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。220毫安培 灼傷
9 u$ R p6 H$ H1 W% LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
, d, E$ z! k3 f; htvb now,tvbnow,bttvb勞工必須採取下列步驟,以確保電焊作業之安全
F5 `) N% Z: _1 E9 d2 y% H& ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。一、作業前注意要點:
3 I0 q- m7 c: x% }* L公仔箱論壇1.電焊機之電源線接電時,應確認該電源分路有加裝漏電斷路器。( u, U) @$ L+ q# M; `
2.應自行檢點焊接柄及電纜線外觀是否有異常,若有破損等異常時,應請專業人員加以維修或更新。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 D3 V* f" d- d* e/ L, O" g8 v1 v& f
3.應自行檢點焊機電源端子與電纜之連接部位是否有裸露帶電部分,若有裸露帶電部分而可能造成感電之虞時,應請專業人員加以處理。
8 H8 z8 N) u5 B Ltvb now,tvbnow,bttvb4.應自行檢點電焊機箱體及其他外掛之金屬部分是否已接地,若未接地,應進行接地或請專業人員處理
! Y6 }; I' l7 Z7 D u5.應自行檢點自動電擊防止裝置之功能是否正常,並不可擅自使自動電擊防止裝置之功能失效(即旁路),若功能不正常,應請專業人員處理。公仔箱論壇3 p- n1 ]+ B5 S! }; z! C% _5 n8 l
6.應自行檢點母材或母材固定架是否已接地,若未接地,應進行接地或請專業人員處。公仔箱論壇# B3 T7 h! V F4 m, B) y2 w; E: n
二、作業時注意要點:% t* S/ W5 y" x2 ~5 f6 E9 O h9 ]6 L
1.應穿戴安全面罩、防護眼鏡及防護手套等。
) D$ k3 |: v5 v9 o E" x& e2.電焊機之電源開關打開送電後,無論是焊接中或停止焊接狀態,使用者身體都不可碰觸焊接柄之帶電部分或其前端之電焊條。5 g8 d; Y1 m" [1 p
3.欲暫時離開焊接現場或停止焊接時,應先關閉電焊機電源,並取下焊接柄上之電焊條且將焊接柄宜掛起後,方可離開。tvb now,tvbnow,bttvb$ ~8 y1 b' n$ h$ ?* A3 d7 b2 a
4.焊接中如衣物潮溼或手套潮溼應立即更換,另如果於露天工作,則下雨時應停止焊接工作。 |